Topic de rakhmonov :

En perçant un mur, j'ai niqué mon réseau electrique

Supprimé

As-tu pensé à reboucher le trou puis déménager ?
A ne surtout pas faire hein

https://image.noelshack.com/fichiers/2018/26/7/1530476579-reupjesus.png

l'Op qui va se retrouver avec des goulottes bien dégueulasses dans tout son appartement :rire:

Le 05 avril 2024 à 14:08:33 :

Le 05 avril 2024 à 14:08:08 :
je suis électricien et je me suis pissé de rire en lisant le topic

Ok mais la solution c'est quoi

Pas besoin d'être une lumière pour connaître la solution.

Il faut remplacer les fils... Déjà il faut commencer par repérer le circuit et reprendre à partir de la prise juste en amont de l'incident, soit en passant de nouveaux fils dans la gaine soit en passant par l'extérieur du mur avec des goulottes/moulures.

Le 05 avril 2024 à 14:04:53 :

Le 05 avril 2024 à 13:49:47 FaussentVoiture a écrit :

Le 05 avril 2024 à 13:47:31 :

Le 05 avril 2024 à 13:45:13 FaussentVoiture a écrit :

Le 05 avril 2024 à 13:43:14 :

> Le 05 avril 2024 à 13:36:18 :

> C'est bizarre qu'il y ait des câbles au milieu du mur, normalement ils doivent longer le sol et les coins de murs :(

C'est dans les normes (plus ou moins horizontal). Par contre, c'est pas la technique la plus idéale.
Sauf erreur, toutes les nouvelles constructions doivent avoir les câbles au sol ou plafond et dans les coins/angles. Toutefois, cette nouvelle norme est récente

ça se voit que c'est pas un bâtiment récent

C'est un vieux bâtiment "refait à neuf" c'est pas la même mais oui faites faire des saignées tout les sens à l'op https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/5/1501863678-risitas596bestreup.png

Ici les gens savent tout alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur un chantier https://image.noelshack.com/fichiers/2017/31/5/1501863678-risitas596bestreup.png

:rire: bah vasy dis nous comment faire qu'on rigole, toi qui a plus d'xp que les autres dans leurs boulots :rire:

Je suis électricien et j'ai déjà aidé beaucoup de kheys sur ce forum sur ces sujet la, j'ai déjà donné la solution à l'op en début de topic mais vous semblez tout savoir, alors faites vos saignées c'est pas mon problème après tout.
J'ai hâte de voir le topic retour de l'op quand le proprio va se retrouver avec des saignées partout sans raison.

ah c'est une loc en +, bah sélection naturelle

Appelle un elec
Il fera sûrement ça avec des goulottes
C'est assez dur à dire quand on connaît pas l'appart
Vu que t'y connais rien (ta le droit) on peut pas se fier à ce que tu dis
Par contre étrangement tu as un perfo? :(

Déjà essaye de savoir sur quel départ ça disjoncte, tu les allumes un par un jusqu'à ce que ça disjoncte.
L'idée de tirer des câbles dans la gaine existante c'est une mauvaise idée. On ne sait même pas si y'a une gaine déjà. Vu le mongole qui a fait une saignée non droite dans le mur béton, ça m'étonnerait même pas que le câble électrique soit posé sans gaine dans la saignée.

Tu fais un trou avec le perfo+trépan, boîte de jonction et relié avec des wagos et basta

J'ai envie de me pendre
c'est juste la ligne qui a sautée, tu mets 3 wago, une petite boite de derive c'est reparti. rien de grave.
quand tu perces les cloisons (surtout près des prises), il faut faire un avant trou au 3 ou au 4mm pour être sur de pas tout défoncer, les électro passent comme ils peuvent, et c'est pas toujours très propre.

Perso je fais une patate dans le mur au burin de la taille d’une boîte de dérivation.

Ton immeuble a l’air vieux et moche. C’est pas une voiture de dérivation qui changera grand chose à la déco. Surtout si c’est un mur pour mettre une TV.

Si tu fais ça proprement, on ne verra que cette boîte de dérivation. Même pas de peinture à refaire.

Ton erreur peut même devenir utile (en tout cas si t’étais proprio, parce que la ton locataire va sans doute te faire chier).

J’imagine que si tu as mis ta TV là, c’est que c’est l’emplacement idéal dans ton logement. Donc ça sera utilisé à l’avenir par d’autres locataires.

Dans les maisons en construction, les gens prévoient plusieurs prises à mi hauteur des murs pour que la TV se branchent directement sur le mur. Comme ça on ne voit pas le câble descendre de façon degueulasse le long du mur.

Cette boîte de dérivation que tu vas créer, peut-être utilisé pour créer une prise électrique (ou deux ou trois, pour brancher une barre de son etc…).

Alors c’est pas dans les normes c’est sûr, normalement tu fous pas une prise sur le réseau du radiateur.

Mais dans les faits, ton câble peut largement supporter les deux.

Bref. Pour moi boîte de dérivation.

rien qu'a lire les post c'est sur que je ferais jamais de trou dans mon mur

Le 05 avril 2024 à 14:13:20 :

Le 05 avril 2024 à 14:10:06 TurboZemZem a écrit :

Le 05 avril 2024 à 13:55:31 :

Le 05 avril 2024 à 13:54:23 TurboZemZem a écrit :
Je vais expliquer la méthode simple pour tous les 0 tout du forum :o))

Tu coupe le jus, tu prends ton disjoncteur qui saute, tu regarde le nombre de fils qui part du disjoncteur, général bleu + rouge + jaune si t’es aux normes, si le debile en CAP bac -2 qui a fait ton compteur a inscrit sur les disjoncteur a quoi ils correspondent tu gagneras du temps, si c’est prise tu va au Bricorama du coin pour acheter 3 câbles de 20m ou plus (jaune + bleu + rouge sans l’isolant noir en 2.5mm2),

Maintenant le 0 tu débranche les câbles du disjoncteur, tu scotch les nouveaux avec les anciens câbles (attention a couper l’électricité tête de noeuds) ensuite tu démonte ta prise, et tu tire, tu remplaces les anciens par les nouveaux > c’est fini :o))

Si c’est des câbles lampe, c’est la même chose, mais avec plus de fils et plus fins

et tu fais comment si le câble a été sectionné par la perceuse ? https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

Tu achète un tire câble fait la même chose le golem, tu crois que l’électricien fait comment quand il passe tes câbles dans la gaine à l’origine ? Il pousse avec ses dents peut-être ?

Évite de vouloir me ridiculiser la prochaine fois

oui oui, bonne chance avec ton tire câble vu ses saignées dégueulasses https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

y'a peut-être même pas de gaine si ça se trouve https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

Il a fait des saignées ce demeuré ?

Go électricien kheyax

Le 05 avril 2024 à 14:31:45 TurboZemZem a écrit :

Le 05 avril 2024 à 14:13:20 :

Le 05 avril 2024 à 14:10:06 TurboZemZem a écrit :

Le 05 avril 2024 à 13:55:31 :

Le 05 avril 2024 à 13:54:23 TurboZemZem a écrit :
Je vais expliquer la méthode simple pour tous les 0 tout du forum :o))

Tu coupe le jus, tu prends ton disjoncteur qui saute, tu regarde le nombre de fils qui part du disjoncteur, général bleu + rouge + jaune si t’es aux normes, si le debile en CAP bac -2 qui a fait ton compteur a inscrit sur les disjoncteur a quoi ils correspondent tu gagneras du temps, si c’est prise tu va au Bricorama du coin pour acheter 3 câbles de 20m ou plus (jaune + bleu + rouge sans l’isolant noir en 2.5mm2),

Maintenant le 0 tu débranche les câbles du disjoncteur, tu scotch les nouveaux avec les anciens câbles (attention a couper l’électricité tête de noeuds) ensuite tu démonte ta prise, et tu tire, tu remplaces les anciens par les nouveaux > c’est fini :o))

Si c’est des câbles lampe, c’est la même chose, mais avec plus de fils et plus fins

et tu fais comment si le câble a été sectionné par la perceuse ? https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

Tu achète un tire câble fait la même chose le golem, tu crois que l’électricien fait comment quand il passe tes câbles dans la gaine à l’origine ? Il pousse avec ses dents peut-être ?

Évite de vouloir me ridiculiser la prochaine fois

oui oui, bonne chance avec ton tire câble vu ses saignées dégueulasses https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

y'a peut-être même pas de gaine si ça se trouve https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

Il a fait des saignées ce demeuré ?

lui non mais le type qu'a fait la rénovation oui apparemment https://image.noelshack.com/fichiers/2018/13/4/1522325846-jesusopti.png

https://image.noelshack.com/fichiers/2024/14/5/1712320445-image.jpg

Voilà l'intérieur de la prise

Il y a l'air d'y avoir des gaines :(

Mais je comprends pas cette prise a l'air reliée à rien du tout
Je coprends RIEN comment est ce possible que ce soit le seul radiateur éteint qui saute

Le 05 avril 2024 à 14:37:14 lavalois a écrit :
Je coprends RIEN comment est ce possible que ce soit le seul radiateur éteint qui saute

bah court-circuit entre la phase/neutre/terre https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/6/1532128784-risitas33.png

y'a pas besoin que le radiateur soit allumé pour que ça fasse sauter le disjoncteur https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/6/1532128784-risitas33.png

Le 05 avril 2024 à 14:39:24 :

Le 05 avril 2024 à 14:37:14 lavalois a écrit :
Je coprends RIEN comment est ce possible que ce soit le seul radiateur éteint qui saute

bah court-circuit entre la phase/neutre/terre https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/6/1532128784-risitas33.png

y'a pas besoin que le radiateur soit allumé pour que ça fasse sauter le disjoncteur https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/6/1532128784-risitas33.png

Mais comment c'est possible, je commence à me dire que la prise en dessous a rien à voir là dedans et que j'ai juste percé au mauvais endroit

Je suis électricien et est pas si grave kheyou tu vas pouvoir t'en sortir facilement avec une boîte de dérivation triphasée et un bout de gaine que tu pourrais même reprendre sur la boîte générale non je déconne j'en sais rien je suis chômeur